РоманВ 8 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Палестинец said: РоманВ said: Просто оригинальный подход к решению проблемы. Вот и интересуюсь. Каждое учебное заведение, подготавливая специалиста, готовит его к решению проблем. Вот и вопрос где так учат?В Палестине ))))) Как говорится: тоже юмор.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 по поводу спасения котелка: если по какому-то чуду он не лопнул надо срочно отпиливать трубы, греть котел(или занести в дом) и сливать с него воду. многократные оттепели-заморозки в течении зимы-весны убъют его окончательно. по системе отопления: термосифонная циркуляция нормально работает если котёл занижен относительно приборов, диаметр труб не даёт ощутимого динамического сопротивления и соблюдена разуклонка магистралей. в расширительный бак идёт одна труба, радиаторы с крантиком в верхней точке воздух травить. вообще с учётом газового котла в будущем лучше сразу поставить насос (обязательно с фильтром) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Котел занижен наверное на метр. Ниже фундамента он. Занести его не получится так как он весит килограммов двести.. А вот насчёт отпиливать - да, надо. Но сейчас стабильно морозы - к следующей неделе к концу вроде как оттепель - займусь сразу. Если я отпилю трубы его можно сразу затопить на холодную чтобы он сам оттаял - или греть феном или ещё чем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 по-идее у него должон быть сливник, есессно замерзший, его надо отогреть и тогда можно жечь щепки. именно всякию деревянную мелочь т.к сильно котёл нагревать нельзя, надо тока растопить лед и слить воду.по поводу восстановления системы без прорисовки нефиг дергаться, тем более газ под окном. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Сливник есть снизу - кран ржавый наглухо. Ладно, это уже фигня все - детали. Просто любопытно жив он или нет. А идея с распиловкой труб и переносом бачка при всей кажущейся сложности и грандиозности на самом деле не такая уж трудоёмкая. Всего две трубы отпилить и шлангами соединить как надо. Вообщем - займусь - если котёл жив то думаю починю систему - до лета всмысле. А потом работы валом начнется.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 ЗЫ У кого с физикой хорошо? Дано - труба сечением 50 замершая общей длинной 7 метров - наверх 4 метра и вбок три. Фен строительный двухкиловатник - 350 литров в минуту 600 градусов. Греем трубу в самой нижней точке. Отогреет всю трубу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 никогда при -20 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Хорошо. Расширительный бачок - 80 литров крутого кипятка. Отогреет 7 метров трубы вниз подтаиванием и конвекцией? Могу в бане скипятить залпово до ста литров за час. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Бачек ведь не пустой?Не факт, что до самого низа прогреет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 вниз оно будет греть тока теплопередачей, короче никак. подобные аварии устраняются отогреванием газовой горелкой, начинать со слива, идти вверх периодически возвращаясь к сливу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Glinolub said: Бачек ведь не пустой?Не факт, что до самого низа прогреет Нет - бачок со льдом. Я его предварительно растоплю кипятком и вычерпаю - осушу бачок. Затем восемь вёдер крутого кипятка туда - а сам вниз с феном. Есть шансы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 puma said: вниз оно будет греть тока теплопередачей, короче никак. подобные аварии устраняются отогреванием газовой горелкой, начинать со слива, идти вверх периодически возвращаясь к сливу Паяльная лампа подойдет? Фена не хватит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Блин - конечно неутепленная котельная это дурь. На сутки в морозы не уехать.. Нужно делать тёплую котельную.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Палестинец said: Glinolub said: Бачек ведь не пустой?Не факт, что до самого низа прогреет Нет - бачок со льдом. Я его предварительно растоплю кипятком и вычерпаю - осушу бачок. Затем восемь вёдер крутого кипятка туда - а сам вниз с феном. Есть шансы? Да, так шанс появляется. Только не забываем о слабой электропроводке.Залив в бак кипятка, брось в него кипятильник для поддержания температуры Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 паялкой мона, но оччень небезопасно и ресурс по времени маловат. и есчо я более чем уверен шо труба уже имеет продолговатые трещины которые ты не видишь итдитп. вкратце мой совет: 2. спасай котел и сиди на печке до весны, лучше потрать время на общение с энергетиками(а это долго) на предмет разрешенной мощности твоего дома 15 кВт-это максималка для физиков. добей бамажки по газу, прорисуй схемы - это можно делать сидя на печи)))1. займись здоровьем, шоп дальнейшие работы по дому были в радость а не в тягость0. дай жене выходной) или три ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Палестинец said: Хорошо. Расширительный бачок - 80 литров крутого кипятка. Отогреет 7 метров трубы вниз подтаиванием и конвекцией? Могу в бане скипятить залпово до ста литров за час.тебя при слове "кипяток" не типает? не?зы жди весны Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@Gadsky 98 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Результат увидеть охота. Опасаюсь, что все будет не хорошо, если проводить аналогии с тем, что у Киры с машинами.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gromit 629 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 господа сибариты,не мешайте человеку жить своими деструктивными комментариями..Кира,если уже так получилось,то все поправишь по теплу...сейчас не надо ничего делать,если есть альтернативное отопление,лучше переключи внимание на ожог и сделай выводы.имхо разумеется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пашка69 105 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Палестинец said: Блин - не врубаюсь - что значит обратка ниже подачи? С последней батареи снизу трубу брошу в бачок. Бачок ведь нужно расположить под потолком в котельной - так ведь? Чтобы он был ВЫШЕ всех батарей - я ведь в него буду воду заливать? И она по двум трубам - по трубе обратки и по трубе подачи заполнит всю систему и выйдут бульки из неё.. Или все же подачу прямую из котла делать ВЫШЕ бачка который я поставлю в котельной? То есть пускать трубу под потолок котельной - как впрочем сейчас и сделано - а потом она входит в дом и опускается к батарее - так? тогда и переделывать не надо особо.. Но мне кажется что бачок расширительный должен быть ВЫШЕ всей системы - поэтому они его на чердак и запихали видимо. Так как ввод осуществили НАД входной дверью.. А бачок поставили еще выше - на чердак. Чтобы воду туда налить..Кир,вот типовая простейшая схема.Горячая-вверх и по батареям.Обратка-синяя-в котел снизу.Расширительный бачек может быть и не большим особо,лишь бы его объема хватало. Или просто позвони,помозгуем что и как можно сделать по ремонту системы.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Пришел как то неандерталец с топором в эрмитаж..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Миха Питерский said: Пришел как то неандерталец с топором в эрмитаж..... Не томи, рассказывай дальше! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Бегом отрезать трубу на входе и выходе, далее нарезать резьбу и поставить металлопластиковую трубу подходящего диаметра. Отогреть можно сварочным аппаратом, замыкая его на массу, если проводка и аппарат выдержит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Ему еще и пожара не хватало. Этож тема до весны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 Кир, для спасения твоего семейства вот те откорректированная схема. работать будет, главно не делай резких изгибов (автотрубки бери с большим радуисом изгиба) и не уменьшай проходное сечение НИГДЕ. подающая труба от места соединения с баком надо небольшой уклон к радиатору, от последнего радиатора обратка небольшой уклон к котлу. врезка бачка желательно ближе к котлу, на последнем радиаторе в верхней заглушке спускник для воздуха 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоманВ 8 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2012 Осталось еще предложить последнее: разогреть теплом наших сердец.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах